Wenn der Wärmetauscher wasserseitig verkalkt wäre,würde das Aufdrehen weiterer Heizkörper nichts bewirken. Da du aber selbst festgestellt hast,dass der Brenner länger läuft,wenn ein paar mehr Heizkörper die Wärme wegschaffen,kann die wasserseitige Seite nicht gross verkalkt sein. Weil Kalk isolierend wirkt. Du kannst also sicher sein,dass die Therme hochgradig überdimensioniert ist. Früher hatte man die Heizleistung nach der Faustregel 100W / qm festgelegt. Die passten immer.Wenn man nun deine 26kW zugrunde legt,müsste die zu beheizende Fläche bei 260qm liegen Heutzutage rechnet man eher mit max 70W/qm. Soll heißen,du könntest mit 26kW um die 320 qm locker beheizen. Hinzu kommt,dass mit steigender Max.Leistung zum Einen die Startleistung ,zum anderen auch die minimale Leistung nach oben klettert. Deine Therme leistet auf minimalster Modulation noch immer 4,6kW,während es ein 19 kW Gerät bis auf 1,9- 2,6 kW bringt. Um die minimale Stufe aber zu erreichen, muss das Gerät eine bestimmte Zeitlang mit ihrer Startleistung laufen können. Und das geht nur,wenn die hohe Startleistung schnell genug abgeführt werden kann.