Hallo G-Fresh,
Smart Grid ist bei deiner Anlage nicht möglich. Was du machen kannst, ist eine Betriebsartenumschaltung. So könntest du auf den 2. Sollwert bei Warmwasser umschalten, welcher einen entsprechend höheren Wert hat. Eingeschaltet wird dabei ganz normal nach der Hysterese. Der Wert sollte, wenn kein Durchlauferhitzer vorhanden ist oder genutzt werden soll, nicht höher sein, als die Wärmepumpe mit der maximalen Vorlauftemperatur erreichen kann.
Aktiviert wird die Funktion durch das potentialfreie Brücken der Kontakte X3.12 und X3.13. Zuständig für die Programmierung sind die Parameter 7011, 7012 und 7013 (siehe ab Seite 135). 7014 muss auf 0 stehen.
https://static.viessmann.com/resources/technical_documents/DE/de/VSA/5368019VSA00001_1.pdf?#pagemode=bookmarks&zoom=page-fit&view=Fit
Viele Grüße Flo