Ich habe in meinem EFH (Fußbodenheizung plus Heizkörper in alle Räumen, gedämmtes Dach, neue Fenster) vor Monaten die o.g. Hybridheizung einbauen lassen. Sie funktioniert bis ca 3-4 Grad Außentemperatur gut im reinen WP Betrieb bzw. im parallelen Gas-/WP- Betrieb. Bei Außentemperaturen kleiner 3-4 Grad sinkt die Vorlauftemperatur der Heizkreisläufe 1+2 (FBH bzw. Heizkörper) nach ca. 5-6 Stunden unter 30-25 Grad, s.d. das Haus abkühlt, während die WP mit aller Kraft versucht die Warmwassertemperatur bei eingestellten 52 grad zu halten. Ich schalte dann den Parallelen Betrieb aus und auf 100% reinen Gasbetrieb um. Das funktioniert zwar, aber ist m.E. doch nicht das Gewollte. Obwohl ich für den Parallelen Betrieb imService Feld die Mindestlaufzeit des externen Wärmeerzeugers (Gasbetrieb) von voreingestellt 20 auf 40 Minuten erhöht und die Einschaltschwelle von 300k auf 100 verringert habe, scheint die Anlage kaum und auch nicht für die eingestellte Mindeslaufzeit auf Gasbetrieb umzustellen. Es scheint als ob die Anlage zwanghaft im Parallelen Betrieb die WP bevorzugt und im wesentlichen auf die Aufrechterhaltung der Warmwasser-Temperatur ausgerichtet ist. Hat jemand eine Idee , wie ich die Anlage so einstellen kann, dass sie im Parallelen Betrieb öfters+länger die Gastherme einschaltet und dann auch die Vorlauftemperatur der heizkreisläufe aufrechterhält? Vielen Dank für qualifizierte Rückmldungen.